冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧?

TOP

回复 1# 的帖子

这论坛怎么都没有高手阿?郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

压力试验没问题,公称压力1.6MPa的阀门、软接头必须能够承受的1.5倍公称压力的强度试验的。强度试验都是短时间的。
建议你仔细核对、计算工作压力,毕竟调整的余地不大。
施工时注意控制软接头的变形,软接头的外侧管道要设置支架约束管道移动。

TOP

企业招聘,工程师挂靠,易铸您的首选

企业招聘,工程师挂靠,易铸您的首选
   亲爱的单位领导及工程师朋友们:

                您好!
  
   郑州易铸企业咨询管理,是一家业务范围覆盖全国的人才猎头公司,我公司长期致力于为企业提供各种执业资格证的挂靠服务,公 司目前主要提供:
  注册建筑师 、注册结构工程师 、注册公用设备工程师(给水排水 、暖通空调 、动力) 、
注册电气(供配电 、发输变电) 、注册土木工程师(港口与航道工程 、水利水电 、岩土 、道路工程) 、
一二级建造师 、监理工程师 、造价工程师 、注册环保工程师 、 注册环评师 、注册城市规划师 、
注册化工工程师 、注册石油天然气工程师 、注册冶金工程师 、注册机械工程师 、安全评价师等资质人才挂靠或是全职
    我们以优质高效的服务为工程师提供安全的企业,公司主要业务覆盖上海,天津,重庆,河南,陕西,山西,河北,湖北,湖南 ,四川,山东,宁夏,青海,甘肃等省及直辖市。


    欢迎需要以上证书挂靠的单位和个人,请于本公司取得联系,同时也欢迎各位拥有以上证书的工程师前来登记或咨询,我们期待 和您的合作.
  我们会在第一时间满足您各方面的需求!
                      志在千里,诚信永恒!


  联系电话:  0371---63222022 63222033     注:63345009(此电话已更改)
  联系手机:  13373916065     13949059188     胡工   
  联系Q  Q:  181728951    994369081  (在线服务咨询)
  联系邮箱:  yizhu1984@126.com

TOP

冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

应该选用2.5MPa的要考虑水的冲击作用和安全系数。

TOP

期待各位高手的精彩发言,本人正在学习之中!非常感谢!

TOP

冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?
应该选用2.5MPa的要考虑水的冲击作用和安全系数。

TOP

不一定,要看你的水泵性能曲线以及如何控制来定。水泵选用切线泵,水泵采用变频控制,水泵出水管上有吸能消能装置,都可以用1.6MPa的;反之要用2.5MPa的。还有一种省钱的办法就是地下室用2.5MPa的,其他楼层用1.6MPa的。

TOP

TOP

不一定,要看你的水泵性能曲线以及如何控制来定。楼层用1.6MPa的。

TOP

引用:
原帖由 waj 于 2008-11-24 13:03 发表
不一定,要看你的水泵性能曲线以及如何控制来定。水泵选用切线泵,水泵采用变频控制,水泵出水管上有吸能消能装置,都可以用1.6MPa的;反之要用2.5MPa的。还有一种省钱的办法就是地下室用2.5MPa的,其他楼层用1.6MPa ...
我是赞成这种观点的

TOP

同时要考虑橡胶软连接存在老化问题以及制造质量

TOP

正常使用压力为1.5Mpa,软接选用1.6Mpa我认为可以,因为1.6Mpa是它的正常工作压力,其最大承受压力厂家应该考虑到.在这要请教一下,系统打压是不是到软接前的阀门就行,还是阀门开启和水泵一起打压啊,我以前做过的就是水泵及其软接不用打,只是到水泵出入口的阀门.

TOP

引用:
建议还是使用2.5MPa的,后来打压和运行情况还是要考虑富裕。

TOP

建议弃用橡胶接头,改用不锈钢金属软管。

TOP

底层用2.5MPa,中层以上用1.6MPa