请问如何划分“市政”与“安装”工程?

请问如何划分“市政”与“安装”工程?

我公司做一个小区的室外给水工程。

小区为A1、A2两部分。A1地势较低,采用市政直接供水,A2采用水泵加压供水。

两个小区的管道施工内容相同,为水表与表前部分。
主要包括:室外主干管(如DN500),各分小区主干管(如DN200),住户用水点(如DN40);另外大用户、人工湖为做水表预留;地栓前加设水表。
说明:所有用水点前均设有水表。

我们现在要做工程预算,请问:这些工程如何细分,哪部分应采用“市政工程定额”,哪部分应采用“安装工程定额”?

我查看了市政的第四册,安装的第八册中与给水相关的规定,感觉还是有些模糊。请大家指点一下。
谢谢了。

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2008-11-6 16:22 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

不好意思,“示意图”重复发了一次。

TOP

再等等看,希望哪位高人给指点迷津。

TOP

有些失望了,不过还是要好好面对的。

TOP

需要说明一点:市政管进水池前,设置一套表(或流量计量器)。

应该如何认定“水表井”是指:进水池的水表,还是近用户的水表?

TOP

这个水表指的是市政水表,自来水公司抄表的那个水表

TOP

如不是自来水公司抄表到户,就是小区的总表。


明白没有

TOP

如果没有水表井,就是以市政管道开口处计

不是以水表计,是以水表井计

TOP

非常谢谢yjfcuv2009

但是两个水表都应该要抄的。

一般是住户水表为计量住户用水。
而进水池的水表总量,减去“用户水表”总和。得到的“差额”作为公众用水在物业管理费进行公摊的。

另外请教一下
1。“水表”不就是设置在“水表井”里的吗?这两者有什么区别吗?
2。水表井本身归入“市政”还是“安装”?

再次谢谢了。

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2008-11-16 10:40 编辑 ]

TOP

一般管径大于400的划为市政的,小于400化为安装

TOP

以水表井为界,市政主干管到水表为市政水表以后按安装。大的口径也可以协商,如果是自来水公司做的话,大部份会按水表口径和管口径综合考虑

TOP

划分的对,我同意你们的观点

TOP

我想问一下,现在建筑给水排水设计规范 中,要求在两路进水情况下,在总表后面或水表井 的后面,必须安装倒流防止器。不知道像你们这样的项目有没有在预算和安装上考虑这种防回流污染的安全装置?

TOP

两种划分情况

我是干自来水行业的。我个人看法如下:
1、一般总表安装前属于自来水公司施工,所以A1小区分户水表前和A2小区水池总表前属于“市政工程”,其水表安装属于“安装工程”。然后预结算和施工,该部分工程完工;
2、对于A2小区又重新划分。A2小区分户水表前和其他市政用水水表前属于“市政工程”,其水表安装和其后室内管道属于“安装工程”。我认为A1小区分户水表前和A2小区水池总表前属于“市政工程”,其水表安装属于“安装工程”。

TOP