三相平衡问题?

三相平衡问题?

民规3.5.5  单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

对民规此条不理解,“单相负荷的总计算容量”、“计算范围内三相对称负荷总计算容量”分别指的是什么?那个15%是怎样计算出来的?

如L1相是3.6KW,L2相4KW,L3相5KW,这样三相分配超过15%没?总负荷是3.6+4+5=12.6kw还是取最大功率相5*3=15KW?

当既有单相负荷又有三相负荷是又怎样计算?
这条规定是不是只针对既有单相又有三相负荷的?

还有一般情况下是怎样去平衡分配三相的?L1L2L3一直写下去,然后把各相加起来,总的看接不接近,再细节调整?或把全部负荷加起来除以3,然后去凑每相接近于这个平均数?

[ 本帖最后由 lyjoe 于 2008-11-17 13:00 编辑 ]

TOP

没人回答........

TOP

我也刚从书上看到这个问题!!不明白??
是说没超过15%就可以把单相看做是三相的吗??计算电流或其他计算的时候就可以直接相加计算了(全按三相)?
希望高人能解答一下

TOP

高人来回答啊.我也不是很明白.

TOP

。。。。。。。
怎么还是没人回答的?麻烦版主解答下啊

TOP

我自己顶......

TOP

拿着书不肯放的人是很难明白“单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。”这话的,这话是计算方法,得先把什么是三相,什么是单相搞明白。我先出个最最简单的问题吧:四层楼,每层四个房间,每个房间都有一台单相空调(当然照明也是单相的),假设每个房间的功率都相等(2KW),请计算这幢楼的三相负荷是多少,单相负荷是多少。
如果算出单相负荷是32KW(100%),我会服得掉眼泪!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-19 17:48 编辑 ]

TOP

等待高人解答~快啊~~

TOP

还是不明啊。。。。
看来这个小问题没人帮忙啦。。。

TOP

顶顶~~~~等待高人解答~~~

TOP

这好象是负荷计算的问题,我说的简单点:
仅从电源一相获得电流的负荷就是单相负荷,大部分的家用电器和照明灯具都是单相负荷;
从电源三相上都获得电流的负荷为三相负荷,如果三相电流基本相同,就是对称三相负荷,如三相异步电机,大功率中央空调等

TOP

回复 7# 的帖子

结果是不是12KW(37.5%)??
但是这楼的总开关选多大?怎么算呢?
我算出来的值是39A,不知道对不对!能不能看看我算得对不对,最好能给个计算公式!
呵呵,谢谢!

TOP

按三相功率计算

TOP

引用:
原帖由 zzh521syc 于 2008-11-24 16:34 发表
结果是不是12KW(37.5%)??
但是这楼的总开关选多大?怎么算呢?
我算出来的值是39A,不知道对不对!能不能看看我算得对不对,最好能给个计算公式!
呵呵,谢谢!
这是在配电时计算电流的方法,由于用电设备不可能三相分匀,会出现多出一部分,这多出部分尽量不要超过总量的15%。
如7楼的房间分布,永远无法等分成三份,如果每层单相配电,会多出一层(肯定会超过15%),如果每层三相配电,那每层(4间)会多出一间,按每层三相配电,第一层多出的放在A相(就是A相带二间),第二层B相带二间,..............................最后总电源上只是多出一间,1/16*100%=6.25%
而每层的且是1/4*100%=25%,每层中二相各带一间,另一相要带二间,是否可以把这多出的一间单独配电(线),应该是可以的,这样最理想,变成每间一相一个开关控制,最后多出1间了,是单相负荷最小的做法。总电源进线只要增加不小于6.25%就可以了。每相是10KW+另一相是12KW,按12KW计算电流,12/0.22=55A
最大的做法就是每层放一相线,最后多出一层(4间),就是4/16=25%的单相负荷。这样总电源进线就需要增加25%以上了。实际是有一相电流是其他二相的二倍!!需要按二倍计算:每层8KW,有一相是16KW!16/0.220=73A!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-25 05:23 编辑 ]

TOP

看了你的解释,我觉得我对3相平衡的理解还是不行呀!!看了你的“答案”还是一头雾水,我会继续思考理解它的!!谢谢您的指点!

TOP

回复 14# 的帖子

谢谢指教!!以后有问题的时候,还希望您多指点呀!!

TOP

当单相负荷容量小于总负荷的15%时,可以全按三负荷计算。即不平衡负荷在规范允许范围内。
单相负荷换算成三相负荷是指最大相负荷*3,即5*3=15KW。

TOP

lingxuct 的例题搞得太复杂了, 所以把他们搞糊涂了. 其实简单的说就是 如果有一个三相负荷30KW, 多出一个单相负荷, 假如是2KW(A相), 那么2<30X0.15=4.5, 那么总负荷就是30+2=32. 假如这一个单相负荷是5KW(A相), 那么总负荷是30+5X3=45KW...

其实这个规范在实际工程中没有多大现实意义, 因为一般都是把单相尽量的平衡, 然后计算总负荷时就把最大那个X3, 不考虑15%, 保险而且方便.

TOP

它的意思就是说:看[3*L3—(L1+L2+L3)]/3*L3是大于还是小于15%;
单相负荷的总计算容量:L1+L2+L3;
计算范围内三相对称负荷总计算容量:3*L3;
解释针对你这道例题讲的。
不知道现在你是否理解了。

TOP

这种解释很现实,也很实用

lingxuct 的例题搞得太复杂了, 所以把他们搞糊涂了. 其实简单的说就是 如果有一个三相负荷30KW, 多出一个单相负荷, 假如是2KW(A相), 那么2<30X0.15=4.5, 那么总负荷就是30+2=32. 假如这一个单相负荷是5KW(A相), 那么总负荷是30+5X3=45KW...

其实这个规范在实际工程中没有多大现实意义, 因为一般都是把单相尽量的平衡, 然后计算总负荷时就把最大那个X3, 不考虑15%, 保险而且方便.

TOP

 37 12