带开关的应急照明灯如何强制点亮?

带开关的应急照明灯如何强制点亮?

带开关的应急照明灯如何强制点亮?应急照明灯作为正常照明的一部分使用时,带有控制开关。火灾时控制不知如何做。是不是加一根强制点亮线不通过控制开关?如这样灯具处的接线是不是把两根L线并联接到灯具上,好像不太合理。
什么样的应急照明灯?一般的都是带电池的。灯具本身带接地线就有4个线头。
建议认真看一下灯具的说明书。
带开关控制的应急照明灯有五条线,负载端两条线接灯泡。电源端三条线,黑色接N线,常亮时红线和黄线都接L线。需要开关点亮时,黄线串接开关再接L线。停电时,无论开关在何种状态均能自动点亮灯泡。
用双控开关控制,两个静触头一根接L线另一跟接强制启动线,这样一来,无论双控开关处于任何位置,火灾时都能保证灯全部亮
3楼和4楼的好像和我想像的一样,两个的差别是不是就是一个是单控开关一个是双控开关。个人觉得5楼的合理一点,我看过一些厂家的用EPS带普通灯具是这样实现的。我一直没搞清楚带蓄电池的应急照明灯火灾时如何点亮,2楼说的带4根线肯定有一根充电线,火灾时充电线有电,灯不会亮,除非火灾时应急灯的这个回路切除,可这常常是应急照明回路。
引用:
以下是引用zhoushu8在2005-08-20 20:37:28.0发表的内容:

用双控开关控制,两个静触头一根接L线另一跟接强制启动线,这样一来,无论双控开关处于任何位置,火灾时都能保证灯全部亮
是用普通的双控开关就可以了吗
听说还有什么带消防强启端子的开关
为什么要强制点亮?我在做设计的时候照明一般在消防时不切除的,我认为火灾发生情况下,切除照明只会增加混乱,不利于疏散.带电池的应急照明灯我一般给四条线,PE,L,N是从断路器出来的,作为普通的供电线和控制线;另外加一条L线是单独一个回路(用熔断器保护)作为充电线,当故障发生时,这条L线不带电,聂隔电池放电,应急照明启动.
我在做设计的时候照明一般在消防时不切除的,我认为火灾发生情况下,切除照明只会增加混乱,不利于疏散.
楼上的真牛,干脆你去编规范得了
引用:
以下是引用liuam在2005-08-20 23:01:05.0发表的内容:

正好相反!用带电池的灯作应急照明,怎么还会需要火灾时供电?之所以用电池,就是在火灾时,照明电源是要切除的呀!
引用:
以下是引用lfzs1230在2005-08-22 12:32:32.0发表的内容:

我在做设计的时候照明一般在消防时不切除的,我认为火灾发生情况下,切除照明只会增加混乱,不利于疏散.
楼上的真牛,干脆你去编规范得了
问题是这么做无论在哪里的审查公司都认为可以.我和规范的编委之一也讨论过,他说在确保消防电源的情况下,不切除照明也无不可~`
呵呵!大家好象都没见过实际产品,真想拿一个出来让大家看看。不过好象没什么必要,问题其实不难,看看厂家的产品说明书就知道了,随便叫个电工都会接线。
引用:
以下是引用gas7689@co163在2005-08-22 09:06:09.0发表的内容:

为什么要强制点亮?我在做设计的时候照明一般在消防时不切除的,我认为火灾发生情况下,切除照明只会增加混乱,不利于疏散.带电池的应急照明灯我一般给四条线,PE,L,N是从断路器出来的,作为普通的供电线和控制线;另外加一条L线是单独一个回路(用熔断器保护)作为充电线,当故障发生时,这条L线不带电,聂隔电池放电,应急照明启动.
这种做法够新鲜的,第一次听说。不过当心你的两条L线,应急灯里的控制线和充电线在灯具内部可是接在一起的,如果他们来自不同的相线(一条接三相电源的A相,另一条接B相)后果怎么样自己想。即使你接的是同一相,不会短路,那么你又如何保证检修的时候不会倒送电?
把你的要求提出来,直接叫厂家加工就可以了,我们就是留一个插座,灯来了插头插一下就搞定
我觉得楼主说的应急照明灯具不限于带蓄电池的灯具,大部分的应急照明,平时是做正常照明使用的,其电源也是由双路电源配电箱或由EPS引来的,平时是由照明开关控制的。但火灾的时候,其他的正常照明断电了,而应急照明还有电,如果其开关在关闭状态的话,发生火灾了,怎样强制启动呢?我觉得楼主说的是这个问题。
所以我觉得4楼老周的说法是对的。
在这里,请教4楼,那根强起线是不是要引到消防控制室呢?平面图要画么?
  我感觉应通过火警联动模块引到控制室,
引用:
以下是引用zhoushu8在2005-08-20 20:37:28.0发表的内容:

用双控开关控制,两个静触头一根接L线另一跟接强制启动线,这样一来,无论双控开关处于任何位置,火灾时都能保证灯全部亮
能帮忙画一下双控开关控制的线路图吗?
楼上能帮忙画一下双控开关控制的线路图吗?
转贴。